모두CBT

정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 △-△결선하여 300kVA의… | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 △-△결선하여 300kVA의 3상 출력으르 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 kVA, b) 각 변압기의 출력 kVA은?
1
a) 253, b) 126.5
2
a) 200, b) 100
3
a) 173, b) 86.6
4
a) 152, b) 75.6
해설

△-△결선 100kVA 단상변압기 3대 중 1대가 고장으로 빠지면 남은 2대로 V결선을 구성하게 되며, 이때 뱅크(선로 공급) 용량은 단상변압기 정격용량의 √3배가 된다.

PV=3×100173 kVAP_V = \sqrt{3} \times 100 \approx 173\ \mathrm{kVA}

V결선의 뱅크용량은 두 변압기가 나누어 분담하므로, 변압기 1대당 출력은 173/286.6 kVA173/2 \approx 86.6\ \mathrm{kVA}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.