모두CBT

송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로… | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로에서 부하가 급격히 감소하여 수전단 전압이 63.5kV가 되었다. 전압 강하율은 약 몇 %인가?
1
2.28
2
3.94
3
6.06
4
6.45
해설

전압강하율은 송전단전압과 수전단전압의 차를 수전단전압을 기준으로 백분율로 나타낸 값이다.

ε=VsVrVr×100 [%]\varepsilon = \dfrac{V_s - V_r}{V_r} \times 100\ [\%]

부하가 급격히 감소한 이후의 수전단전압 63.5kV를 기준으로 계산하면 ε=6663.563.5×1003.94 [%]\varepsilon = \dfrac{66 - 63.5}{63.5} \times 100 \approx 3.94\ [\%]가 된다.