합성 수지관 배선공사에서 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
합성 수지관 배선공사에서 틀린 것은?
1
관 말단 부분에서는 전선관 보호를 위하여 부싱을 사용한다.
2
합성 수지관 내에서 전선에 접속점을 만들어서는 안된다.
3
배선은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선을 제외한다.)을 사용한다.
4
합성 수지관을 새들 등으로 지지하는 경우는 그 지지점간의 거리를 1.5m 이하로 한다.
해설
합성수지관(PVC관) 공사에서는 관 내에서 전선 접속점을 만들 수 없고, 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)을 사용해야 하며, 새들 등으로 지지할 때 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 해야 한다.
관 말단에서 전선 피복을 보호하기 위한 부싱 사용은 금속관 공사에 해당하는 내용으로, 관의 끝부분과 안쪽 면이 매끈해야 하는 합성수지관에는 별도로 요구되지 않는 사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.