모두CBT

사용전압이 380[V]인 저압 보안공사에 사용되는 경동선은 그 지름이 … | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
사용전압이 380[V]인 저압 보안공사에 사용되는 경동선은 그 지름이 최소 몇 [mm] 이상의 것을 사용하여야 하는가?
1
2.0
2
2.6
3
4.0
4
5.0
해설

저압 보안공사에 사용하는 전선은 케이블인 경우 외에는 지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상)의 경동선을 사용해야 하지만, 사용전압이 400V 이하인 경우에는 지름 4.0mm 이상(인장강도 5.26kN 이상)의 경동선을 사용할 수 있다.

주어진 사용전압 380V는 400V를 넘지 않으므로 지름 4.0mm 이상의 경동선이면 된다.