모두CBT

사용전압이 220[V]인 경우 애자사용 공사에서 전선과 조영재 사이의 … | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
사용전압이 220[V]인 경우 애자사용 공사에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?
1
2.5
2
4.5
3
6.0
4
8.0
해설

애자사용 공사에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용전압이 400V 이하이면 25mm(2.5cm) 이상, 400V를 초과하면 45mm 이상(건조한 장소에 시설하는 경우에는 25mm 이상)으로 한다.

주어진 사용전압 220V는 400V를 넘지 않으므로 2.5cm 이상의 이격거리를 적용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.