3상 외철형 변압기의 3권선 A, B, C를 모두 동일한 방향으로 권선… | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
3상 외철형 변압기의 3권선 A, B, C를 모두 동일한 방향으로 권선하였다. 이 변압기 계철부의 자속은 주자속의 몇 배가 되는가?
1
1/4
2
1/2
3
3/2
4
√3/2
해설

3상 외철형 변압기는 각 상의 주자속이 위·아래 계철로 갈라져 흐르므로, 계철부에는 인접한 두 상의 자속이 합성되어 흐른다.

세 권선을 모두 같은 방향으로 감으면 계철에서 만나는 두 상의 자속이 서로 반대 방향으로 겹쳐 그 합성 크기가 Φ˙aΦ˙b=3Φ|\dot{\Phi}_a-\dot{\Phi}_b|=\sqrt{3}\,\Phi(위상차 120°)가 되고, 이것이 위·아래 계철로 절반씩 나뉘므로 계철부 자속은 32Φ\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Phi, 즉 주자속의 32\dfrac{\sqrt{3}}{2}배가 된다.

참고로 중앙상의 권선만 반대 방향으로 감으면 합성 자속이 Φ\Phi로 줄어 계철부 자속이 주자속의 12\dfrac{1}{2}배가 되므로, 계철의 단면적을 그만큼 작게 만들 수 있다.