직접접지방식이 초고압 송전선에 채용되는 이유 중 가장 적당한 것은? | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
직접접지방식이 초고압 송전선에 채용되는 이유 중 가장 적당한 것은?
1
송전선의 안정도가 높으므로
2
지락 시의 지락 전류가 적으므로
3
계통의 절연을 낮게 할 수 있으므로
4
지락 고장 시 병행 통신선에 유기되는 유도 전압이 적기 때문에
해설
직접접지방식은 지락사고가 발생해도 건전상의 대지전압 상승이 거의 없어 계통의 절연을 낮게(저감절연) 설계할 수 있다는 점이 초고압 송전선에 채용되는 가장 큰 이유이다. 초고압 계통에서는 절연 수준을 낮추는 것만으로도 기기·애자 등의 비용이 크게 줄어 경제적 이득이 매우 크다.
직접접지방식은 오히려 지락전류가 매우 커서 차단기 용량이 커야 하고, 통신선에 대한 전자유도장해도 크다는 단점이 있다. 지락전류가 크다는 점에서 안정도에도 불리하게 작용할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.