모두CBT

수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
1
발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
2
수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것
3
발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
4
발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
해설

수소냉각식 발전기는 발전기 내부의 수소 온도·압력을 계측하는 장치와, 압력이 현저히 변동한 경우 이를 경보하는 장치, 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도를 가진 배관을 시설하도록 정하고 있다.

수소 순도가 저하했을 때 경보하는 장치의 기준은 95%가 아니라 85% 이하로 저하한 경우이므로, 95%로 서술한 항목이 틀렸다. 순도가 떨어지면 공기가 섞여 폭발 위험이 커지기 때문에 두는 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.