모두CBT

철도ㆍ궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설방법으로 틀린 것… | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
철도ㆍ궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설방법으로 틀린 것은?
1
고압전선은 케이블공사로 하였다
2
저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다
3
저압전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다
4
저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다
해설

철도·궤도 또는 자동차도 전용터널 안의 저압전선을 애자사용공사로 시설하는 경우, 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선(또는 이와 동등 이상의 세기를 갖는 절연전선)을 사용해야 한다. 지름 2.0mm의 경동선은 이 기준에 미달하므로 시설방법으로 틀렸다.

고압전선을 케이블공사로 시설하는 것, 저압전선을 가요전선관공사로 시설하는 것, 애자사용공사 시 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하는 것은 모두 허용되는 시설방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.