모두CBT

변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은?
1
가압시험
2
유도시험
3
무부하시험
4
충격전압시험
해설

변압기의 절연내력시험에는 상용주파 가압시험, 유도시험, 충격전압시험이 있으며, 이들은 권선 및 절연물이 규정 전압을 견디는지 확인하는 시험이다.

무부하시험은 여자전류와 철손을 구하기 위한 특성시험으로, 절연내력을 확인하는 시험이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.