모두CBT
어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V 이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?
4.35
5.15
6.65
7.35
전압변동률은 무부하 시 2차 전압과 정격부하 시 2차 전압의 차를 정격부하 전압으로 나누어 구한다.ε=V20−V2nV2n×100=240−230230×100≈4.35%\varepsilon=\dfrac{V_{20}-V_{2n}}{V_{2n}}\times100=\dfrac{240-230}{230}\times100\approx4.35\%ε=V2nV20−V2n×100=230240−230×100≈4.35%
전압변동률은 무부하 시 2차 전압과 정격부하 시 2차 전압의 차를 정격부하 전압으로 나누어 구한다.
ε=V20−V2nV2n×100=240−230230×100≈4.35%\varepsilon=\dfrac{V_{20}-V_{2n}}{V_{2n}}\times100=\dfrac{240-230}{230}\times100\approx4.35\%ε=V2nV20−V2n×100=230240−230×100≈4.35%