모두CBT

경간 200m, 장력 1000 kg, 하중 2kg/m 인 가공전선의 이… | [전기공사기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 1회차
경간 200m, 장력 1000 kg, 하중 2kg/m 인 가공전선의 이도 (dip) 는 몇 m 인가?
1
10
2
11
3
12
4
13
해설

가공전선의 이도(dip)는 다음 식으로 구한다.

D=WS28TD = \dfrac{WS^2}{8T}

여기서 W는 전선의 단위길이당 하중(2kg/m), S는 경간(200m), T는 전선의 수평장력(1000kg)이다.

D=2×20028×1000=800008000=10 mD = \dfrac{2 \times 200^2}{8 \times 1000} = \dfrac{80000}{8000} = 10 \ \mathrm{m}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.