최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?
3036
4125
4950
6600
최대사용전압이 7kV 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배로 정해져 있다.따라서 최대사용전압 3.3kV인 차단기 전로의 시험전압은 3300 V×1.5=4950 V3300\,\mathrm{V}\times1.5=4950\,\mathrm{V}3300V×1.5=4950V가 된다.
최대사용전압이 7kV 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배로 정해져 있다.
따라서 최대사용전압 3.3kV인 차단기 전로의 시험전압은 3300 V×1.5=4950 V3300\,\mathrm{V}\times1.5=4950\,\mathrm{V}3300V×1.5=4950V가 된다.