분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때,… | [전기공사기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z0는?
1
ZY
2
3
4
해설
분포정수 회로에서 단위길이당 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 하면, 특성임피던스는 진행파의 전압과 전류의 비로 정의되어 로 주어진다.
차원으로도 곧바로 확인된다. Z는 [Ω], Y는 [S]이므로 는 가 되어 제곱근을 취하면 [Ω]이 된다. 반대로 는 무차원이 되어 임피던스가 될 수 없으며, 는 전파정수 다. 는 어드미턴스 차원이다.
무손실 선로라면 , 이므로 라는 익숙한 형태가 되며, 이 값은 주파수와 선로 길이에 무관한 상수가 된다.