1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800W이다. 선로의 저항 0.5Ω에서 발생하는 선로 손실이 50W이면 부하단자 전압[V]은?
1
627
2
525
3
326
4
225
해설

선로손실 Pl=3IL2RP_l = 3I_L^2 R에서 선전류를 구하면 IL=503×0.55.77AI_L = \sqrt{\dfrac{50}{3\times0.5}} \approx 5.77\,\mathrm{A}이다.

부하 소비전력 P=3VLILcosθP=\sqrt{3}\,V_L I_L\cos\theta에서 부하단자전압을 구하면 VL=18003×5.77×0.8225VV_L = \dfrac{1800}{\sqrt{3}\times5.77\times0.8} \approx 225\,\mathrm{V}가 된다.