정격출력 5000kVA, 정격전압 3.3kV, 동기 임피던스가 매상 1.8Ω인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?
1
1.1
2
1.2
3
1.3
4
1.4
해설

정격상전압은 Vp=330031905VV_p = \dfrac{3300}{\sqrt{3}} \approx 1905\,\mathrm{V}이고, 정격상전류는 In=5000×1033×3300875AI_n = \dfrac{5000\times10^3}{\sqrt{3}\times3300} \approx 875\,\mathrm{A}이다.

동기 임피던스 강하율은 %Z=In×ZsVp×100=875×1.81905×10082.6%\%Z = \dfrac{I_n \times Z_s}{V_p}\times100 = \dfrac{875\times1.8}{1905}\times100 \approx 82.6\%이다.

단락비는 %Z의 역수이므로 Ks=100%Z1.2K_s = \dfrac{100}{\%Z} \approx 1.2가 된다.