3상 3선식 가공성전선로에서 한 선의 저항은 15Ω, 리액턴스는 20Ω… | [전기공사기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
3상 3선식 가공성전선로에서 한 선의 저항은 15Ω, 리액턴스는 20Ω이고, 수전단 선간전압은 30kV, 부하역률은 0.8(뒤짐)이다. 전압강하율을 10%라 하면, 이 송전선로는 몇 kW까지 수전할 수 있는가?
1
2500
2
3000
3
3500
4
4000
해설

3상 3선식 선로의 전압강하율은 ε=P(R+Xtanθ)Vr2×100\varepsilon=\dfrac{P(R+X\tan\theta)}{V_r^2}\times100으로 나타낼 수 있다(P는 W, VrV_r는 V 단위).

역률 0.8(뒤짐)이므로 tanθ=0.75\tan\theta=0.75이고, R+Xtanθ=15+20×0.75=30 ΩR+X\tan\theta=15+20\times0.75=30\ \Omega이다.

10=P×30(30000)2×10010=\dfrac{P\times30}{(30000)^2}\times100을 P에 대해 풀면 P=3×106 W=3000 kWP=3\times10^{6}\ \mathrm{W}=3000\ \mathrm{kW}가 되어 이 값까지 수전할 수 있다.