가공 송전선로를 가선할 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한… | [전기공사기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
가공 송전선로를 가선할 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.
2
전선을 가선할 때 전선을 팽팽하게 하는 것을 이도가 크다고 한다.
3
이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.
4
이도가 작으면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.
해설
이도는 전선의 지지점을 연결한 수평선과 전선 최저점 사이의 처짐 정도를 말하며, 이도가 클수록 전선과 지표(또는 다른 시설물) 사이의 이격거리를 확보하기 위해 지지물을 더 높게 세워야 한다. 즉 이도의 대소가 지지물의 높이를 좌우한다.
전선을 팽팽하게 당길수록 이도는 오히려 작아지고, 장력은 이도에 비례가 아니라 반비례하여 이도가 작을수록 커진다. 또 전선이 좌우로 크게 흔들려 다른 상의 전선과 접촉하거나 서로 꼬이게 되는 것은 이도가 너무 클 때 생기는 현상이므로, 나머지 설명은 옳지 않다.