가선 전압에 의하여 정해지고 대지와 통신선 사이에 유도되는 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 2회차
가선 전압에 의하여 정해지고 대지와 통신선 사이에 유도되는 것은?
1
전자 유도
2
정전 유도
3
자기 유도
4
전해 유도
해설
정전 유도는 전력선의 대지전압(가선 전압)과 전력선·통신선 사이의 정전용량에 의해 통신선에 전압이 유기되는 현상으로, 가선 전압의 크기에 따라 유도되는 값이 결정된다.
전자 유도는 전압이 아니라 선로에 흐르는 전류, 특히 지락 사고 시의 영상전류가 만드는 자속에 의해 발생하므로 발생 원인이 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.