사용전압이 100kV 이상의 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외유출 및 지하침투를 방지하기 위하여 다음 각 호에 의하여 절연유 유출 방지 설비를 하여야 한다. ㉠, ㉡ 에 들 어갈 내용으로 옳은 것은?
“변압기 주변에 (㉠) 등을 설치할 것, 절연유 유출방지설비의 용량은 변압기 탱크 내장 유량의 (㉡) 이상으로 할 것”
1
㉠ 측벽, ㉡ 20%
2
㉠ 집유조, ㉡ 50%
3
㉠ 소화기, ㉡ 40%
4
㉠ 집유조, ㉡ 40%
해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

사용전압 100kV 이상의 변압기를 설치하는 곳에는 절연유가 구외로 유출되거나 지하로 침투하는 것을 막기 위해 절연유 유출 방지설비를 시설해야 한다.

규정은 “변압기 주변에 집유조 등을 설치할 것”, “절연유 유출방지설비의 용량은 변압기 탱크 내장 유량의 50% 이상으로 할 것”으로 정하고 있다. 집유조는 누설된 기름을 받아 가두는 설비이고, 용량 기준은 탱크에 들어 있는 기름의 절반 이상을 담을 수 있어야 한다는 뜻이다.

측벽이나 소화기는 방화·소화를 위한 설비여서 흘러나온 절연유를 받아 가두는 기능이 없고, 용량 기준도 20%·40%가 아니라 50%라는 점을 함께 정리해 두면 혼동하지 않는다.