7.5kW, 6극, 200V 용 3상 유도전동기가 있다. 정격 전압으로 기동하면 기동전류는 정 격전류의 615%이고, 기동 토크는 전부하 토크의 225%이다. 지금 기동 토크를 전부하 토크 의 1.5배로 하기 위하여 기동전압을 약 몇 V로 하면 되는가?
133
143
153
163