동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 설명이 옳지 않은 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 17년 3회차
동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 설명이 옳지 않은 것은?
1
순한시 계전기는 설정된 최소작동전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 작동하는 것으로 한도를 넘은 양과는 관계가 없다.
2
반한시 계전기는 작동시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 작동하는 계전기이다.
3
정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 작동 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 작동하는 계전기이다.
4
반한시성 정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 작동하는 계전기이다.
해설
반한시 계전기는 동작시간이 전류의 크기에 반비례하는 특성으로, 전류값이 클수록 빠르게 동작하고 전류값이 작아질수록 느리게 동작한다.
따라서 전류값이 클수록 느리게 동작한다는 설명은 반한시 계전기의 특성과 반대이므로 옳지 않다. 순한시·정한시·반한시성 정한시 계전기에 대한 나머지 설명은 각각의 정의에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.