장거리 송전선로의 수전단을 개방할 경우, 송전단 전류를 나타내는 식은?… | [전기공사기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 3회차
장거리 송전선로의 수전단을 개방할 경우, 송전단 전류를 나타내는 식은? (단, 송전단 전압을 Vs 선로의 임피던스를 Ζ, 선로의 어드미턴스를 Y라 한다.)
1
2
3
4
해설

장거리 송전선로를 분포정수 회로로 보면 4단자 관계는 Vs=Vrcosh⁡ZY+IrZ0sinh⁡ZYV_s=V_r\cosh\sqrt{ZY}+I_rZ_0\sinh\sqrt{ZY}, Is=VrZ0sinh⁡ZY+Ircosh⁡ZYI_s=\dfrac{V_r}{Z_0}\sinh\sqrt{ZY}+I_r\cosh\sqrt{ZY} 로 쓸 수 있다.

수전단을 개방하면 Ir=0I_r=0 이므로 두 식은 Vs=Vrcosh⁡ZYV_s=V_r\cosh\sqrt{ZY}, Is=VrZ0sinh⁡ZYI_s=\dfrac{V_r}{Z_0}\sinh\sqrt{ZY} 로 줄어든다. 여기서 VrV_r 을 소거하면 Is=VsZ0⋅sinh⁡ZYcosh⁡ZY=VsZ0tanh⁡ZYI_s=\dfrac{V_s}{Z_0}\cdot\dfrac{\sinh\sqrt{ZY}}{\cosh\sqrt{ZY}}=\dfrac{V_s}{Z_0}\tanh\sqrt{ZY} 가 된다.

특성 임피던스가 Z0=Z/YZ_0=\sqrt{Z/Y} 이므로 1Z0=YZ\dfrac{1}{Z_0}=\sqrt{\dfrac{Y}{Z}} 이고, 결국 Is=YZ tanh⁡ZY  VsI_s=\sqrt{\dfrac{Y}{Z}}\,\tanh\sqrt{ZY}\;V_s 이다. 반대로 수전단을 단락하면 Vr=0V_r=0 이 되어 Is=YZ coth⁡ZY  VsI_s=\sqrt{\dfrac{Y}{Z}}\,\coth\sqrt{ZY}\;V_s 가 되므로, 개방은 tanh·단락은 coth 로 짝지어 외워 두면 혼동을 막을 수 있다.