케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 18년 1회차
케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은?
1
케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.
2
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
3
전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.
4
저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 접지공사를 하여야 한다.
해설
케이블 트레이 공사에서 트레이의 안전율은 1.5 이상이어야 한다는 것이 시설기준이며, 1.3 이상이라는 수치는 이와 맞지 않는다.
비금속제 트레이는 난연성 재료를 사용해야 하고, 전선 피복을 손상시킬 돌기 없이 매끈해야 하며, 400V 미만 저압옥내배선에서 금속제 트레이를 사용할 경우 접지공사를 해야 한다는 나머지 내용은 시설기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.