모두CBT

최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것… | [전기공사기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 1회차
최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중 접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 V의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?
1
21160
2
25300
3
38750
4
34500
해설

최대사용전압 7kV 초과 25kV 이하이면서 중성점 다중접지식 전로에 접속하는 변압기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배이다.

23,000×0.92=21,160 V23{,}000 \times 0.92 = 21{,}160\ \mathrm{V}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.