단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 2+j5Ω이고 무유도성 부하전류 10A 일 때 송전단 역률은? (단, 수전단 전압의 크기는 100V이고, 위상각은 0°이다.)
1
5/12
2
5/13
3
11/12
4
12/13
해설

무유도성 부하이므로 수전단 전류는 수전단 전압과 같은 위상, 즉 I=100AI = 10\angle0^\circ\,\mathrm{A}이다. 송전단 전압은 Vs=Vr+IZ=100+10(2+j5)=120+j50VV_s = V_r + IZ = 100 + 10(2+j5) = 120+j50\,\mathrm{V}로 구해진다.

직렬 회로이므로 송전단에도 같은 전류가 흘러 전류의 위상은 00^\circ로 동일하며, Vs=1202+502=130|V_s| = \sqrt{120^2+50^2} = 130이므로 송전단 역률은 cosθs=120130=1213\cos\theta_s = \dfrac{120}{130} = \dfrac{12}{13}이다.