모두CBT

부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서… | [전기공사기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 1회차
부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서 약 몇 배 정도 되는가?
1
0.97
2
1.1
3
1.27
4
1.5
해설

같은 전력을 보낼 때 선로전류는 역률에 반비례하므로, 선로의 저항손실은 Ploss=3I2R1cos2θP_{loss} = 3I^2R \propto \dfrac{1}{\cos^2\theta}의 관계를 갖는다.

따라서 역률 0.8인 선로의 손실을 역률 0.9인 선로의 손실과 비교하면 Ploss(0.8)Ploss(0.9)=(0.90.8)21.27\dfrac{P_{loss}(0.8)}{P_{loss}(0.9)} = \left(\dfrac{0.9}{0.8}\right)^2 \approx 1.27배가 되어, 역률이 낮은 0.8 선로의 저항손실이 약 1.27배 크다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.