접지극으로 탄소피복강봉을 사용하는 경우 최소 규격으로 옳은 것은? | [전기공사기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 18년 1회차
접지극으로 탄소피복강봉을 사용하는 경우 최소 규격으로 옳은 것은?
1
지름 8mm 이상의 강심, 길이 0.9m 이상일 것
2
지름 10mm 이상의 강심, 길이 1.2m 이상일 것
3
지름 12mm 이상의 강심, 길이 1.4m 이상일 것
4
지름 14mm 이상의 강심, 길이 1.6m 이상일 것
해설
접지극으로 탄소피복강봉을 사용하는 경우 최소 규격은 지름 8mm 이상의 강심에 길이 0.9m 이상인 것을 사용하도록 정하고 있다(출제 당시 기준).
이는 동봉이나 동복강봉 등 다른 봉형 접지극에 적용되는 최소 규격과 같은 수준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.