모두CBT

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서… | [전기공사기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 2회차
사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?
1
0.25
2
0.5
3
0.75
4
1.0
해설

22.9kV 중성선 다중접지식 특고압 가공전선로가 다른 특고압 가공전선로와 상호 접근·교차할 때의 이격거리는 사용 전선의 종류에 따라 달라진다. 어느 한쪽이라도 나전선이면 1.5m 이상, 양쪽 모두 특고압 절연전선이면 1.0m 이상, 한쪽이 케이블이고 다른 쪽이 케이블 또는 특고압 절연전선이면 0.5m 이상으로 정하고 있다.

문항은 양쪽 모두 케이블인 경우이므로 이격거리는 0.5m 이상이면 된다. (출제 당시 기준)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.