정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?
1
2차 효율=96%
2
1차 입력=55.56kW
3
회전자입력=47.9kW
4
회전자동손=2.08kW
해설

효율이 90%이므로 1차 입력은 P1=500.955.56 kWP_1=\dfrac{50}{0.9}\approx55.56\ \mathrm{kW}이고, 2차 효율은 슬립을 이용해 η2=1s=10.04=0.96=96%\eta_2=1-s=1-0.04=0.96=96\%로 계산된다.

회전자입력(공극을 통과하는 2차 입력)은 P2=Pout1s=500.9652.08 kWP_2=\dfrac{P_{out}}{1-s}=\dfrac{50}{0.96}\approx52.08\ \mathrm{kW}가 되므로, 47.9kW라는 값은 실제 계산값과 맞지 않아 틀린 설명이다.

회전자동손은 P2Pout52.08502.08 kWP_2-P_{out}\approx52.08-50\approx2.08\ \mathrm{kW}로 옳게 제시되어 있다.