400kVA 단상변압기 3대를 △-△결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?
1
400
2
566
3
693
4
800
해설
단상변압기 3대로 △-△결선을 하여 운전하던 중 1대가 고장으로 이탈하면, 남은 2대로 V-V결선을 구성해 3상 전력 공급을 계속할 수 있다.
V결선의 출력용량은 변압기 1대의 정격용량 에 대해 로 주어지므로, 가 되어, 고장 전 △결선 용량()보다는 작지만 약 693kVA까지 부하를 걸 수 있다.