모두CBT

누설변압기의 설명 중 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 18년 3회차
누설변압기의 설명 중 틀린 것은?
1
2차 전류가 증가하면 누설자속이 증가한다.
2
리액턴스가 크기 때문에 전압변동률이 크다.
3
2차 전류가 증가하면 2차 전압강하가 증가한다.
4
누설자속이 증가하면 주자속은 증가하여 2차 유도기전력이 증가한다.
해설

누설변압기는 누설리액턴스가 크게 설계되어 있어 2차 전류가 증가할수록 누설자속과 2차 전압강하가 함께 증가하며, 이 때문에 전압변동률이 큰 것이 특징이다.

다만 누설자속이 증가하면 철심을 지나는 주자속은 오히려 감소하므로 2차 유도기전력은 커지지 않고 낮아진다. 따라서 주자속이 증가하여 2차 기전력이 증가한다는 설명은 실제와 반대되는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.