정격전압 154kV, 1선의 유도리액턴스가 20Ω인 3상 3선식 송전선로에서 154kV, 100MVA 기준으로 환산한 이 선로의 %리액턴스는 약 몇 %인가?
1
1.4
2
2.2
3
4.2
4
8.4
해설
기준용량 100MVA, 기준전압 154kV일 때 기준 임피던스는 이다.
선로의 %리액턴스는 로 계산된다.