최대사용전압이 22900V인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?
1
32510
2
28752
3
25229
4
21068
해설
최대사용전압이 7kV를 초과하고 25kV 이하이면서 중성선을 다중접지하는 방식의 전로는 절연내력 시험전압을 최대사용전압의 0.92배로 산정한다.
따라서 최대사용전압 22,900V인 경우 시험전압은 로 계산되어, 약 21,068V가 절연내력 시험전압이 된다.