동기발전기의 단락비가 적을 때의 설명으로 옳은 것은?
1
동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 작다.
2
동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 크다.
3
동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 작다.
4
동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 크다.
해설

단락비는 동기발전기의 무부하 포화 특성과 관련된 값으로, 단락비가 작다는 것은 상대적으로 동기 리액턴스(임피던스)가 크다는 것을 의미한다.

동기 임피던스가 크면 전기자전류에 의한 자속(전기자 반작용)이 계자 자속에 비해 상대적으로 크게 작용하므로, 단락비가 작은 기계는 전기자 반작용도 크게 나타난다. 이런 기계는 전압변동률이 크고 안정도가 낮은 특성을 가진다.