모두CBT

3상 유도전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 1회차
3상 유도전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
기동 시에 역률이 좋지 않다.
2
소용량으로 기동 시간이 길다.
3
소용량 농형 전동기의 기동법이다.
4
전동기 단자에 직접 정격전압을 가한다.
해설

전전압 기동(직입기동)은 전동기 단자에 정격전압을 그대로 인가하는 방식으로, 별도의 기동장치 없이 기동시간이 짧고 구조가 간단해 소용량 농형 유도전동기에 주로 적용된다.

다만 기동전류가 커서 기동 시 역률이 좋지 않다는 단점이 있다. 따라서 소용량에서 기동시간이 길다는 설명은 전전압 기동의 실제 특성과 반대된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.