모두CBT

사용전압 66kV의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
사용전압 66kV의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m 인가?
1
6.48
2
8.36
3
10.48
4
12.36
해설

사용전압이 35kV를 초과하는 특고압 가공전선을 시가지에 시설할 때 지표상 최소 높이는 기본 10m에, 35kV를 초과하는 부분에 대해 10kV 또는 그 단수마다 12cm씩 가산하여 정한다.

사용전압 66kV는 35kV를 31kV 초과하므로 10kV 단위로 올림하면 4단수가 되고, 10m+0.12m×4=10.48m10\,\mathrm{m} + 0.12\,\mathrm{m}\times 4 = 10.48\,\mathrm{m} 가 최소 높이가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.