어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV인 가공전선을 건물 … | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?
1
50
2
80
3
100
4
120
해설
사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선이 건조물에 1차 접근상태로 시설될 때, 전선이 케이블인 경우에는 나전선이나 특고압 절연전선을 사용할 때보다 이격거리 기준이 완화된다.
건조물 옆쪽(측방)에 위치한 조영재와의 이격거리는 케이블을 사용하는 경우 50cm 이상이면 충분하며, 이는 같은 케이블 조건의 위쪽 방향 이격거리 기준보다 작은 값이다. 케이블은 절연·차폐 성능이 우수해 감전이나 지락 위험이 상대적으로 낮기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.