모두CBT

상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 π/6로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 직류전압(V)은?
1
90
2
180
3
203
4
234
해설

3상 반파 정류회로에서 위상제어각 α=0일 때 얻어지는 최대 직류전압은 상전압 실효값 VV에 대해 Vd01.17VV_{d0} \approx 1.17V로 근사된다.

위상각 α를 두면 직류전압은 Vd=Vd0cosαV_d = V_{d0}\cos\alpha로 줄어드므로, 상전압 200V, α=π/6(30°)일 때

Vd=1.17×200×cos30234×0.866203VV_d = 1.17\times200\times\cos30^\circ \approx 234\times0.866 \approx 203\,\mathrm{V}가 되어 약 203V가 얻어진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.