직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
교류 송전방식보다 안정도가 낮다.
2
직류계통과 연계 운전 시 교류계통의 차단용량은 작아진다.
3
교류 송전방식에 비해 절연계급을 낮출 수 있다.
4
비동기 연계가 가능하다.
해설
직류 송전방식은 동기 안정도 문제 자체가 없어 교류 송전방식보다 오히려 안정도가 높다는 것이 장점 중 하나이므로, 안정도가 낮다는 설명은 틀린 내용이다.
직류 링크는 교류측 고장전류를 그대로 통과시키지 않아 계통을 연계해도 단락용량이 늘지 않으므로 차단용량을 작게 할 수 있고, 같은 송전전압에서 절연계급을 낮출 수 있으며, 주파수가 다른 계통끼리도 비동기 연계가 가능하다는 것은 모두 직류 송전방식의 올바른 특징이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.