10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4%인 발전소에 설치될 차단기의 차단용량은 몇 MVA 인가?
1
1000
2
1500
3
2000
4
2500
해설
차단기의 차단용량은 기준용량을 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱하여 구한다.
기준용량 10000kVA, %Z=0.4%를 대입하면 가 되어 이 값이 필요한 차단용량이다.