모두CBT

변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
2
피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.
3
정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
4
속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.
해설

피뢰기의 속류는 방전현상이 실질적으로 끝난 뒤에도 전력계통에서 피뢰기로 계속 흘러드는 상용주파 전류를 말하며, 직렬갭은 이 속류를 신속히 차단·소호하는 역할을 한다. 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 나타낸다.

피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 상용주파 정현파 전압의 최고 한도를 나타내지만, 이는 실효값으로 규정되는 값이지 순시값이 아니다. 따라서 정격전압을 순시값이라고 설명한 것이 틀린 부분이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.