교류 200V, 정류기 전압강하 10V인 단상 반파정류회로의 직류전압(V)은?
1
70
2
80
3
90
4
100
해설

단상 반파정류회로의 직류전압은 교류 실효전압에 정류율 0.45를 곱한 값에서 정류기의 전압강하를 뺀 값으로 구한다.

Ed=0.45EeE_d = 0.45E - e

교류전압 200V, 전압강하 10V를 대입하면 Ed=0.45×20010=80 VE_d = 0.45 \times 200 - 10 = 80\ \mathrm{V}가 되어 이 값이 회로의 직류전압이다.