최대사용전압이 360kV인 가공전선이 교량과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 전선과 교량과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?
1
5.96
2
6.96
3
7.95
4
8.95
해설

사용전압이 35kV를 넘는 특고압 가공전선이 건조물·교량 등과 제1차 접근상태로 시설될 때의 이격거리는, 기본 이격거리 3m에 사용전압이 35kV를 초과하는 부분을 10kV 단위로 절상한 개수만큼 0.15m씩 더하여 구한다. (출제 당시 기준)

3603510=32.5  33 (절상)\dfrac{360-35}{10}=32.5\ \rightarrow\ 33\ (\text{절상})

3+0.15×33=3+4.95=7.95 m3+0.15\times33=3+4.95=7.95\ \mathrm{m}

따라서 최대사용전압 360kV인 가공전선과 교량 사이의 이격거리는 약 7.95m 이상이어야 한다.