특성방정식이 s3+Ks2+2s+K+1=0 으로 주어진 제어계가 안정하기… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
특성방정식이 s3+Ks2+2s+K+1=0 으로 주어진 제어계가 안정하기 위한 K의 범위는?
1
K > 0
2
K > 1
3
-1 < K < 1
4
K > -1
해설
특성방정식 에 대해 Routh 표를 작성하면 다음과 같다.
안정하려면 제1열의 모든 항이 0보다 커야 하므로 , , 을 동시에 만족해야 한다. 이를 결합하면 안정조건은 이다.