3상 변압기 2대를 병렬운전하고자 할 때 병렬운전이 불가능한 결선 방식… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
3상 변압기 2대를 병렬운전하고자 할 때 병렬운전이 불가능한 결선 방식은?
1
△-Y와 Y-△
2
△-Y와 Y-Y
3
△-Y와 △-Y
4
△-△와 Y-Y
해설
3상 변압기의 병렬운전이 가능하려면 두 변압기의 각변위(위상차)가 서로 같아야 한다. Δ-Y와 Y-Δ는 둘 다 30° 위상차를 갖는 조합이라 병렬운전이 가능하고, Δ-Δ와 Y-Y는 둘 다 위상차가 0°인 조합이라 역시 병렬운전이 가능하며, 같은 결선인 Δ-Y와 Δ-Y도 위상차가 동일해 병렬운전이 가능하다.
반면 Δ-Y와 Y-Y를 병렬로 연결하면 한쪽은 30° 위상차, 다른 한쪽은 0° 위상차를 가지므로 2차측 전압 사이에 위상차가 발생해 순환전류가 흘러 병렬운전이 불가능하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.