200V 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 3%이다. 공급전압의 20% 떨어졌을 때의 전부하 슬립(%)은 약 얼마인가?
1
2.3
2
3.3
3
3.7
4
4.7
해설
유도전동기의 슬립은 부하(토크)가 일정할 때 공급전압의 제곱에 반비례하는 관계를 가진다.
따라서 전압이 20% 낮아지면 전부하 슬립은 약 4.7%로 커진다.