200V 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 3%이다. 공급전압의 20% 떨어졌을 때의 전부하 슬립(%)은 약 얼마인가?
1
2.3
2
3.3
3
3.7
4
4.7
해설

유도전동기의 슬립은 부하(토크)가 일정할 때 공급전압의 제곱에 반비례하는 관계를 가진다.

s2=s1×(V1V2)2=3×(10.8)2=3×1.56254.7%s_2=s_1\times\left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^2=3\times\left(\dfrac{1}{0.8}\right)^2=3\times1.5625\approx4.7\%

따라서 전압이 20% 낮아지면 전부하 슬립은 약 4.7%로 커진다.