모두CBT

송전단 전압이 345kV, 수전단 전압이 330kV, 송수전 양단의 변… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
송전단 전압이 345kV, 수전단 전압이 330kV, 송수전 양단의 변압기 리액턴스는 각각 10Ω과 15Ω이고, 선로의 리액턴스는 85Ω인 계통이 있다. 이 선로에서 전달할 수 있는 최대 유효전력(MW)은?
1
1035.0
2
1138.5
3
1198.4
4
1463.7
해설

계통의 총 리액턴스는 송전단 변압기, 선로, 수전단 변압기의 리액턴스를 모두 더한 값이다.

X=10+85+15=110 ΩX=10+85+15=110\ \mathrm{\Omega}

송수전단 전압을 이용하면 선로에서 전달 가능한 최대유효전력은 다음과 같이 구해진다.

Pmax=EsErX=345×330110=1035 MWP_{max}=\dfrac{E_sE_r}{X}=\dfrac{345\times330}{110}=1035\ \mathrm{MW}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.