단상 변압기 3대를 △결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선된 경… | [전기공사기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 3회차
단상 변압기 3대를 △결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선된 경우, △결선에 대한 V결선의 출력비는 약 몇 %인가?
1
52.2
2
57.7
3
66.7
4
86.6
해설
단상 변압기 1대의 용량을 P라 하면 △결선의 출력은 3P이고, 1대가 고장 나 나머지 2대만으로 V결선을 구성하면 출력은 √3P로 줄어든다.
따라서 V결선의 출력비는 △결선 대비 약 57.7%가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.