송전선로의 수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스가 300Ω이고 수전단을 개방한 경우에는 900Ω일 때 이 선로의 특성임피던스 Z0(Ω)는 약 얼마인가?
1
490
2
500
3
510
4
520
해설
특성임피던스는 수전단을 단락했을 때의 임피던스와 개방했을 때의 임피던스의 기하평균으로 구할 수 있다.
따라서 이 선로의 특성임피던스는 약 520Ω이다.